在工地配电箱常看到漏电断路器,上面有极限短路分断电流值,是不是漏电断路器可以像普通空气开关一样具有短路保护功能?有漏电断路器就可以不用空气开关了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句因为交流每个周期都有过零点,在过零点容易熄弧,而直流开关没有过零点,熄弧能力很差,所以要添加额外的灭弧装置。总的来说就是直流难灭弧,而交流有过零,灭弧容易。
按这样说的话,交流断路器的用在直流中是不是不合适,不知道直流断路器用到交流中怎么样。
回复 举报
其次,直流断路器可以用于交流,但交流不能用于直流。原因还是灭弧能力的问题。
回复 举报