土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水管都是PPR和PVC塑料管了,家庭装修有必要做等电位联结吗?

水管都是PPR和PVC塑料管了,家庭装修有必要做等电位联结吗?

发布于:2017-01-19 23:47:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 zmingooo 于 2017-1-19 23:50 编辑

开发商建好的毛坯房,卫生间里有等电位联结端子箱。
在网上查了下,说是要把卫生间里的电热水器和所有金属件(包括水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等手可砬到的所有金属物)用地线和等电位联结端子联结。
说是能防漏电,特别是防从各种管道带来的异常电压,防静电和雷电,感应电。

问题是现在的冷热水管是PPR塑料管,排水管是PVC塑料管,不可能导电过来。
有人说自来水能传导电,但是要明白自来水不是良导体,合格自来水的电阻比较大,在4分的PPR塑料管就算有220V的火线接水里,在水管里传导六七米后电压也下降到低于12V了。

并且热水器燃气型的,是安装在阳台等地,不安装在卫生间,通过PPR热水管引进花洒。
燃气热水器插头有漏电保护,配电箱也有漏电保护,并且插座有接地线。
广东这边没有暖气管,卫生间的主要电器就是头顶上的照明和排气风扇了。
我看小区邻居都没有哪家做了卫生间里有等电位联结的,开发商只是把卫生间插座的地线(同配电箱引来)和等电位联结端子箱引上来的地线连接一起,算是做了重复接地。

但是,在网上查到,那些宣传卫生间等电位联结重要性的报道,说得很吓人,说是不安装就有什么风险,但是现实大家都不安装,并且水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等都没有连接等电位的接口。感觉国家在学欧洲,但是又没学到家就在住宅楼里强行推广。
搞得现实中,没几个人的房子会安装这个,又把我这种胆子小的人吓得不轻。
因为不安装,按照宣传说的有风险,但是安装了这个等电位联结也是可能带来别的风险,看到水龙头,花洒等地方有电线就不心安啊。并且不确定开发商做的等电位联结箱有没做好。问了几个电工也不会做。

请论坛里的电工发表下看法,建议做等电位联结的,也说明一下,你自己家里的卫生间的水龙头,花洒等也做了等电位联结吗?


全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1636274338121
    可以自己做一个试验,取一根5米长的四分软管,灌上自来水,一头在水里放上220v火线,另一头又电子电笔测试电压,如低于12伏,可以剪掉0.5米再测试,测试完了再剪0.5米周而复始的测试就能知道几米长是最安全的。
    2021-11-07 16:44:07

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    想害死人的话,你就不做。否则,必须做!!!
    2020-10-31 19:59:31

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pe管和钢管顶管过马路哪个好

pe管和钢管顶管过马路哪个好?马路宽度20m,施工单位说钢管穿不了,可否用PE管代替??

回帖成功

经验值 +10