土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请高手解决:其中一栋楼无供回水压差。

请高手解决:其中一栋楼无供回水压差。

发布于:2017-01-19 23:31:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区内共有六个楼座(如图),其中五栋楼供回水压力基本为为0.8MPa、0.6Mpa,但是一栋位于中间的楼座供回水压差为0.65Mpa、0.55Mpa,楼上用户不热,但是关闭该楼回水主管道阀门后,该楼的供回水压力变为0.8MPa、0.6Mpa,请教高手分析原因。

3}IBS2FKU_M(E[5HF9V`{35.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 我们2017
    我们2017 沙发
    如果排除堵了的可能,局部短路了,应该在回水阀前短路。
    2017-03-02 19:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • tzxd121
    tzxd121 板凳
    你是不是供回水管道接反了?
    2017-03-02 15:42:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多