选择漏电断路器时,除了要考虑线路额定电路、短路分断电流、漏电动作电流外,漏电断路器的I△m要怎样来确定?


20170118230213.jpg

.



20170118230213.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    这应该是漏电动作极限值,属于极限参数,属于制造参数,当剩余电流不大于此值时,断路器可以可靠进行漏电动作保护,不属于用户选择的参数,所以,不用选。但有时候需要验证,就像断路器的极限电流值一样的意思。如果保护地点上预期可以产生大于2000A的对地泄露电流,断路器的剩余保护动作有可能失效,这跟保护地点的回路参数有关。
    2017-01-21 08:52:21

    回复 举报
    赞同1
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    asmdl 发表于 2017-1-24 21:50 呵呵!难道你给出的图片中所指的不就是“额定动作电流”吗?你不看看你楼上(11#)的朋友不也是这样认为吗?
    2017-01-24 22:44:24