土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计电力管与现状电力管高差过大,怎么做电缆井

现在做一个项目,路口处电力顶管施工,相交现状4*4排管管顶覆土1.6米,设计电缆排管由于现状雨水管道、给水管道高程原因,顶管至交叉井位置深4.4米,现井内电缆高差过大,请教各位大大给提个有效的建议,万分感谢。



112121.jpg

全部回答(13 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年09月05日

    bytiger
    楼主你是说,顶管施工已经完成,顶管管顶距交叉电缆井有4.4m。或者根据现场实际情况,顶管为躲避障碍,顶管过深。但据我了解,顶管时不一定是一条直线顶管,有时是曲线的。如果已经施工完毕,将原有交叉井扩大成四通井,将原有顶管平缓的接续一段往上面抬升进入已扩大的交叉井。如果水管距现有交叉井比较近就麻烦了。可以根据现场实际情况作调整。
    2017-02-01 11:49:01 来自 PC 评论 举报
  • qq_1601861661532
    我也遇到这种情况了,球大神指点
    2020-10-05 09:35:05 来自 H5 评论 举报
  • thomasouyang
    学习一下,楼主的图做得好好啊。
    2017-02-06 09:32:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10