照明电线在桥架中敷设是否需要穿管?
照明电线在桥架中敷设是否需要穿管?
照明电线既可以单独敷设在明敷或暗敷的管路中,也可以沿桥架敷设在桥架中,感觉电线只有绝缘层,不像电缆那样有较好的保护层,有人提出电线在桥架中敷设仍需要穿管,请问大家在实际工程中沿桥架敷设的电线是否穿管?有没有哪本规范有较明确的条文规定?
发布于
2017-01-18 10:07:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
wfly2001
wfly2001 发表于 2017-4-14 09:11 我一直也没找到具体一点的规范或标准,以前好象到看过,单股铜芯线是不允许放在动力电缆桥架内的。我也找的好苦,放一起非常不安全,容易破皮后触电风险较大!
2017-05-10 15:25:10
来自 PC
评论
举报
wuyankun2010
最好采用电缆,避免涡流效应
2017-04-20 10:28:20
来自 PC
评论
举报