关于高压电动机二次回路的普遍问题

发布于:2017-01-17 15:09:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。
几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?

1.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 木叶秋声
    木叶秋声 沙发
    谢谢楼主分享,好资源
    2017-02-07 09:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    leedongcheng 发表于 2017-2-6 11:00 你们的做法同样存在这个隐患,如果转换开关在高压柜上还勉强可以接受,事故跳闸后电工将转换开关置于解除 …一个高压电动机跳闸 不会马上合闸的 要分析事故原因!