来源:《热泵市场》杂志
文_韩军/久远空调
北方以政府为主导的“煤改电”,一时间成为名副其实的香饽饽。市场容量大,政府补贴多,但是首当其冲的技术挑战,就是空气源热泵如何去适应散热片末端。今天这一组“空气源热泵+暖气片”的运行测试,来自青岛。青岛虽无酷暑,却有严冬,1月份为最冷,平均气温-0.9℃。(注:并非严谨的学术试验)
一、93㎡住宅概况
1.试验房在3楼,楼下两层商铺,试验空气源热泵期间网点无住户,楼上有住户。
2.经济适应房外墙保温厚度50mm。
3.外窗双层玻璃平移推拉漏风大。
4.集中供暖同楼4楼中单元住户室内温度22℃,本户室内温度17~18℃。
二、房间暖气片图片
三、暖气片传热面积/使用面积之比
四、无蓄水箱空气源热泵带暖气片系统图
五、参数设置与记录仪表
建筑面积93㎡,供暖面积60.1㎡;
试验空气源热泵机组3HP;
设置供水温度45℃停机,40℃开机;
机组出水温度52℃时,回水44℃,温差8℃;
采用电子式电度表记录耗电量;
室内测客厅温度,数字温度表;
采用旋翼式机械热量表记录热量;
六、试验记录
七、项目分析
1.经济适用房,外墙保温厚度50mm,保温差;
2.西山房冬季西北风时,平移窗漏风大散热量大;
3.暖气片串联安装,供回水温差大;
4.客厅钢制暖气片换热面积小,单位面积换热器面积配比小,客厅温度低,其它房间温度都高于19℃;
5.管道细,PPR管热熔局部通径变细阻力大,水泵能耗大;(客厅暖气片用户装修时改造)
八、建筑面积热负荷与暖气片配比与供水温度关系
如某节能住宅建筑图纸热负荷是33w/㎡,室内设计温度是20℃,如某种铜铝合金暖气传热系数5.8295W/℃㎡。
如:设计供回水平均温度(45+40)÷2=42.5℃,与室内温差22.5℃,每平方米建筑面积需要的暖气片换热面积=33÷5.8295÷22.5=0.2516㎡/㎡;
如:设计供回水平均温度(60+50)÷2=55℃,与室内温差5℃,每平方米建筑面积需要的暖气片换热面积=33÷5.8295÷35=0.1617㎡/㎡;
九、建筑面积热负荷与暖气片配比与供水温度关系
单位建筑面积热负荷33W不变,某铜铝暖气片传热系数5.8295W/℃㎡不变,设计室内温度20℃,设计供回水平均温度设定在(35-30℃)/2=32.5℃,供回水平均温度与室内差:32.5℃-20℃=12.5℃,则每平方建筑面积需要暖气片面积
33/5.8295/12.5=0.4529㎡
对于建筑能耗热负荷33W同一建筑,供暖水温度升高,暖气片换热面积减少,供暖水温度降低,暖气片换热面积增加。由于暖气片测试传热温度差值不同,影响气流速度也不同,应根据相同温度差下对应暖器片传热系数取值。
十、末端传热面积对机组效率的影响
对于容积式压缩机热泵机组,供水温度每升高1度,冷凝温度也相应升高约1℃,冷凝温度每升高1℃,压缩机输入功率增加1.65%,吸热能力减少>2%。
一台空气源热泵机组供水41℃回水36℃,比供水45℃回水40℃工况,机组效率升高约8.5%左右。
供热时,在热负荷相同、室内温度相同的前提下,末端散热器传热面积越大,传热温差约小,供水温度越低,空气源热泵机组效率越高。
制冷时,末端传热面积越大,制冷供回水温度越高,供回水温度每升高1℃,机组制冷效率提高约2%。
版权:作者韩军,青岛久远空调制冷设备有限公司,转自:热泵市场,欢迎联系作者探讨13361253789。文章仅作为读者知识分享,如有侵犯到您的合法权益,请与我们联系,我们将第一时间协商版权问题或删除内容!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 383 人订阅
阅读下一篇
水泵的100多个技术问答,看完你就是专家1.什么是泵? 答:泵是把原动机的机械能转换为抽送液体能量的一种机械。 2.什么是功率? 答:单位时间内所做的功,叫做功率。 3.什么是有效功率? 除去机械本身的能量损失和消耗外,单位时间内液体经泵得到实际功率,叫做有效功率。 4.什么是轴功率? 答:电动机传给泵轴的功率,叫做轴功率 5.为什么说电动机传给泵的功率总是大于泵的有效功率? 答:1).离心泵在运转中,泵内有一部分的高压液体要流回泵的入口,甚至漏到泵外,这样就必须要损失一部分能量;2).液体流经叶轮和泵壳时,流动方向和速度的变化,以及流体间的相互撞击等也消耗一部分能量;3).泵轴与轴承和轴封之间的机械摩擦等还要消耗一部分能量;因此,电动机传给轴的功率总是大于轴的有效功率。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报