土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 已知道小区负荷,如果换算需要的市政蒸汽吨数?

已知道小区负荷,如果换算需要的市政蒸汽吨数?

发布于:2007-11-21 09:01:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在市政热力公司要求提供小区在热负荷下的所需要蒸汽吨数,怎么计算?是不是需要市政蒸汽的压力和温度啊?
  • xuehong11
    xuehong11 沙发
    通常估算就按1吨蒸汽0.7MW,如果是热电联产由电厂供出的蒸汽,过热蒸汽的焓要高于饱和蒸汽,需要了解蒸汽的参数。
    2007-11-21 13:27:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某实验楼暖通空调工程施工组织设计

某实验楼暖通空调工程施工组织设计资料简介(某实验楼暖通空调工程施工组织设计) 实验楼位于郑州市京广中路。其建筑总面积21146m2,建筑总高度70.8m,建筑总层数19层,地下2层,地上17层,占地面积1211m2。 本项目空调建筑总面积19934.8 m2,夏季设计冷负荷为2097KW,冬季设计热负荷为1887KW。 冷热源:本工程为风机盘管加新风机空调系统,冷热水分别由冷冻站及换热站供给。冷源选用2台水冷式冷水机组(1173KW),夏季冷冻水温度7°C—12°C,由冷冻水循环泵供给,冬季空调热水温度为60°C—50°C由换热器供给。

回帖成功

经验值 +10