土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基槽开挖后把预应力桩弄断了··距桩顶5米多断桩求处理方案头疼

基槽开挖后把预应力桩弄断了··距桩顶5米多断桩求处理方案头疼

发布于:2017-01-13 11:18:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础形式是300A预制混凝土桩,在打桩完成后做桩基检测,切桩后做小应变。具体原因不清楚边角处下雨塌方,或者机械操作问题,导致3根桩距桩顶5米处断桩,桩基检测的说这3根桩不能用。现在基坑已经开挖了,不可能再重新静压桩补了。现场地质资料:1层回填土1米左右,2层淤泥质黏土遇水流动性大厚度3米左右,3层全风化厚度4-5米,4层强风化。工程项目是小学5层框架,这2个柱的极限荷载是1100kn,现在自己想的方案是做基坑支护,把流动土先清理,然后用人工挖孔桩。现在在这求助各位大神有木有更好的方案。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    一是采用人工挖孔桩,二是可以考虑将此桩基承台直接做到断桩础,承台做大做强一点,将相应位置底层柱伸下来(伸下来这部分截面应加大,最好能保证刚度为地上柱2倍左右)
    2017-04-12 16:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • x让我冲申请
    舒服撒范德萨发沙发是否第三方第三方胜多负少
    2017-03-09 17:03:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上柱墩钢筋配置问题

上柱墩钢筋配置问题:16G101-3中P108页的剖面看出箍筋只是外圈设置一个大箍筋,而本图集P53页中,好像是不仅仅只有外圈一个大箍筋,好像是多肢箍筋,这俩个冲突,我本人倾向于P108页做法,而且已经用于实际工程中。那么大的大柱墩要设多肢箍筋,造价大,施工麻烦,且本人认为柱墩内没必要再设多肢箍筋,外侧配钢筋仅是考虑砼开裂设置。请大家讨论

回帖成功

经验值 +10