土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽减温减压装置品牌事宜

蒸汽减温减压装置品牌事宜

发布于:2017-01-12 20:50:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热电厂出来的是8Kg,300度的过热蒸汽,进厂后需增加减温减压装置。过热蒸汽传热效果差,且对加热设备不利(温度高容易结垢,频繁的温差会产生应力破坏);增加减温减压装置变成饱和蒸汽,增加传热效果,热量吸取更好。选择好的品牌,除了spiraxsarco斯派莎克,有没有其它好的品牌推荐?谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教同程水力失调解决办法

一个医院项目,病房卫生间设于外墙侧。考虑防冻,在内部设置散热器,一层一循环,四层。长度约80米,同程,计算负荷很小,管径DN20可满足要求,按10度温差计算笔摩阻控制30Pa/m以下。室内用风盘空调系统。热源为直燃机,空调与散热器系统分别接入分集水器。现采暖季有如下情况发生。1、部分房间无规律性不热。我觉得应该是干管内有部分空气为排净所导致。2、部分散热器供水支管热,回水及散热器凉。我觉得是局部位置堵塞或供回水压差小导致。3、同程水力失调,中间冷,两边热。我觉得这个问题主要是由于阻力中沿程阻力占主导位置所导致,因此想采用高阻力温控阀解决此问题。再有,原设计水泵为两用一备,现状三台同时运行,而院方新风全未开启,空调也是部分开启。因此导致散热器系统流量过大,阻力增加,加剧了沿程阻力的主导地位,更不利于平衡。由于流量大,现供回水温差仅2度。因此建议开一台水泵及调节分水器阀门,减小散热器流量。此问题是否可解决,还请有经验人士指点,多谢

回帖成功

经验值 +10