阅读下一篇
请教同程水力失调解决办法一个医院项目,病房卫生间设于外墙侧。考虑防冻,在内部设置散热器,一层一循环,四层。长度约80米,同程,计算负荷很小,管径DN20可满足要求,按10度温差计算笔摩阻控制30Pa/m以下。室内用风盘空调系统。热源为直燃机,空调与散热器系统分别接入分集水器。现采暖季有如下情况发生。1、部分房间无规律性不热。我觉得应该是干管内有部分空气为排净所导致。2、部分散热器供水支管热,回水及散热器凉。我觉得是局部位置堵塞或供回水压差小导致。3、同程水力失调,中间冷,两边热。我觉得这个问题主要是由于阻力中沿程阻力占主导位置所导致,因此想采用高阻力温控阀解决此问题。再有,原设计水泵为两用一备,现状三台同时运行,而院方新风全未开启,空调也是部分开启。因此导致散热器系统流量过大,阻力增加,加剧了沿程阻力的主导地位,更不利于平衡。由于流量大,现供回水温差仅2度。因此建议开一台水泵及调节分水器阀门,减小散热器流量。此问题是否可解决,还请有经验人士指点,多谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳