5000风量的全热交换器,放置于屋顶,请问新风入口和排风出口是不是就不要接风管了? 再者两个全热交换器并排放置的话。风管肯定要绕一下,到时候风管是不是距离新风入口和排风出口有一定距离?以免挡住风的流动,多大距离有规定吗?哪位大神回复一下,在此谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 漠之寻123
    漠之寻123 沙发
    小虎爸 发表于 2017-1-12 20:26 要接风管,为了防止排风与新风短路。按要求排风与新风口应有不同的朝向,且新风口在上风向,否则新排风口应 …谢谢你的解答。。。。
    2017-01-13 10:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    要接风管,为了防止排风与新风短路。按要求排风与新风口应有不同的朝向,且新风口在上风向,否则新排风口应间距10米至少,达不到10米时,排风口应高于新风口6米。
    风管不挡住风口就行,没有距离要求