土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 室外全热交换器接管方法

室外全热交换器接管方法

发布于:2017-01-12 17:54:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
5000风量的全热交换器,放置于屋顶,请问新风入口和排风出口是不是就不要接风管了? 再者两个全热交换器并排放置的话。风管肯定要绕一下,到时候风管是不是距离新风入口和排风出口有一定距离?以免挡住风的流动,多大距离有规定吗?哪位大神回复一下,在此谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 漠之寻123
    漠之寻123 沙发
    小虎爸 发表于 2017-1-12 20:26 要接风管,为了防止排风与新风短路。按要求排风与新风口应有不同的朝向,且新风口在上风向,否则新排风口应 …谢谢你的解答。。。。
    2017-01-13 10:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    要接风管,为了防止排风与新风短路。按要求排风与新风口应有不同的朝向,且新风口在上风向,否则新排风口应间距10米至少,达不到10米时,排风口应高于新风口6米。
    风管不挡住风口就行,没有距离要求
    2017-01-12 20:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【暖通小课堂十九期】土建施工与建筑通风系统安装时该如何配合?

 通风,是指为改善生产或生活条件,采用自然或机械的方法对某一空气进行换气,以造成安全、卫生等适宜安全空气环境技术。        在建筑工程中,按照通风施工图,完成风机、通风管道、附件、仪表和其他设施的安装,并满足施工安装质量要求的工作过程。

回帖成功

经验值 +10