土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷丝管冷凝器怎么计算

风冷丝管冷凝器怎么计算

发布于:2017-01-11 09:53:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求助:风冷丝管冷凝器(就是丝管冷凝器+风机)换热面积怎么计算,
直冷的丝管冷凝器有计算模型,但是加上风机之后怎么算,有没有经验值或者计算模型,求助群内的高手和大神

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wscxl88
    wscxl88 沙发
    本帖最后由 wscxl88 于 2017-1-12 22:11 编辑

    大难题,丝管热传导率?总换热量应是个已知值吧,假设是500kcal/h 则面积(估值) 500*13/3320=1.96m2 这样算不知对不对
    又要连环去选取风扇直径和转速,唉,乱了{:1_107:},复习下选再试试
    回看青老师所讲,实际上是要知风扇叶直径才能求马达转速,又假设风扇叶直径是19cm
    500/60/3320=0.00251 0.00251*40=0.1 0.1/0.3048^3=3.53 m3/min
    3.53*190=670.7r/min
    我的祖宗爷呀,我见市面的小马达多数转速是标:1200~1350r/min,比670.7r/min大了一倍,无符啦,只能变频马达上阵:lol


    2017-01-12 16:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    帮你顶顶吧
    2017-01-12 09:44:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

以风冷为例,系统运行过程中,环境温度是怎样影响冷凝压力的呢

如标题

回帖成功

经验值 +10