土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水池泄流量可按水泵吸水最低水位确定,这句话什么意思

水池泄流量可按水泵吸水最低水位确定,这句话什么意思

发布于:2017-01-10 15:24:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建水规范里条文解释说的,水池泄流量可按水泵吸水最低水位确定,这句话什么意思?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • waterwold
    waterwold 沙发
    lichangan1000 发表于 2017-1-10 17:20 就是说,你别满池子时泄水,多浪费啊,当用水(不再补水)接近最低水位,然后打开泄水阀。这样浪费水少,同 …知其然而且知其所以然,佩服佩服
    2017-02-03 09:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • 做个好爸爸
    楼上正解。
    但有一点,在工程实践中“按照水泵吸水最低水位”不够安全,现在部分水泵带有低水位保护(1-1.5米),当控制系统检测到进水侧压力低于设定值时就会停机保护,这种情况下建议按照水泵保护停机水位考虑泄流量。
    2017-01-11 09:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【计算实例】某住宅楼的给排水计算工程量

【工程概况】 某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。  给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;  排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

回帖成功

经验值 +10