消防泵房水泵的接地常规是预留结构接地排接在水泵外壳上,而电源的PE线也接到外壳上,这样就会有杂散漏电流。正确的做法是什么呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yingying20
    yingying20 沙发
    楼主理解错重复接地与杂杂散电流的概念了
    2017-03-31 15:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • 朋娟
    朋娟 板凳
    学习中!!
    2017-03-31 13:31:31

    回复 举报
    赞同0