土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防泵房内水泵接地做法

消防泵房内水泵接地做法

发布于:2017-01-10 10:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防泵房水泵的接地常规是预留结构接地排接在水泵外壳上,而电源的PE线也接到外壳上,这样就会有杂散漏电流。正确的做法是什么呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yingying20
    yingying20 沙发
    楼主理解错重复接地与杂杂散电流的概念了
    2017-03-31 15:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • 朋娟
    朋娟 板凳
    学习中!!
    2017-03-31 13:31:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV箱变的1个低压出线柜里最多可以有几个出线回路?

10KV箱变的1个低压出线柜里最多可以有几个出线回路?

回帖成功

经验值 +10