发布于:2017-01-09 15:36:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在做了个三家医院的变电所设计,消防负荷计算约为1100kW,手术室等特别重要负荷计算为500kW左右,现在对于选择柴油发电机容量时有一些疑问:
假如没有发生火灾的时候停电,柴油发电机容量只需要500kW;发生火灾的时候停电,柴油发电机的容量需要1100kW。但是要不要考虑发生火灾的时候,还要给手术室等重要负荷供电?普通的负荷在消防时肯定切掉了,但是手术室、ICU等涉及到人的生命安全的场所是否需要在消防时持续供电呢?如果要持续供电,柴油发电机就要选到1600kW,是否不经济?
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
t800
沙发
一看就是反正不自己出钱,浪费社会和国家资源的方案
2017-07-13 16:01:13
赞同0
-
电气交流
板凳
ldyleon 发表于 2017-1-11 16:02 但是并机的话需要两个机组容量一样吧?现在是两个计算负荷差了好几百并机不需要机组功率相同 大机组和小机组也可以并机!
2017-07-13 13:46:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报