综合管廊中火灾熄灭后多久才能打开通风机排烟啊?此时管廊内温度应该降到多少以下?氧气含量呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    攻城师13185 发表于 2017-1-10 21:53 不是着火之后关掉阀,封闭管廊么?等里面氧气耗完火熄灭后再通风?要是火刚熄灭就通风有可能复燃啊。气灭的灭火机理可不是耗光氧气来灭火——氧气要怎么耗光?你不燃烧怎么消耗氧气?气灭是冷却-窒息等机理共同作用灭火,不用耗光氧气,也不可能耗光氧气。你要是担心火刚熄灭怕复燃,就多等一会儿嘛。我在2楼不是说了么,灭火完毕善后不急,用不着急吼吼地通风。
    2017-01-11 10:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1396880269375
    vk3001h 发表于 2017-1-9 09:45 综合管廊应该设气灭吧?所谓火灾熄灭后排烟应该是事故排风吧?事故排风不考虑降温时限,一个小时不够就通风 …不是着火之后关掉阀,封闭管廊么?等里面氧气耗完火熄灭后再通风?要是火刚熄灭就通风有可能复燃啊。
    2017-01-10 21:53:10

    回复 举报