通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
合用前室同楼梯间的门一般为常闭的,分别加压送风时,楼梯间同合用前室的门需要考虑门洞风速吗?个人感觉不需要,计算的时候用压差法计算出送风量既为楼梯间送风量
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vk3001h
沙发
攻城师13185 发表于 2017-1-10 21:53 不是着火之后关掉阀,封闭管廊么?等里面氧气耗完火熄灭后再通风?要是火刚熄灭就通风有可能复燃啊。气灭的灭火机理可不是耗光氧气来灭火——氧气要怎么耗光?你不燃烧怎么消耗氧气?气灭是冷却-窒息等机理共同作用灭火,不用耗光氧气,也不可能耗光氧气。你要是担心火刚熄灭怕复燃,就多等一会儿嘛。我在2楼不是说了么,灭火完毕善后不急,用不着急吼吼地通风。
2017-01-11 10:42:11
赞同0
-
qq_1396880269375
板凳
vk3001h 发表于 2017-1-9 09:45 综合管廊应该设气灭吧?所谓火灾熄灭后排烟应该是事故排风吧?事故排风不考虑降温时限,一个小时不够就通风 …不是着火之后关掉阀,封闭管廊么?等里面氧气耗完火熄灭后再通风?要是火刚熄灭就通风有可能复燃啊。