土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发配电故障分析

发配电故障分析

发布于:2007-11-20 21:51:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教
我单位的发配电设备是二台1500KW汽轮发电机和二台800KVA的变压器并列运行,采用三相四线低压(400V)供电,发电机中性点不接地。这种方式运行了近20年,都没出现下面的故障,最近连续出现了二次同样的故障。
故障现象:当先用两变压器并联供电后,再将两发电机陆续并列(不论先后),没有故障;当先用发电机供电,然后用其中之一台变压器併列(这台变压器有併车装置),故障出现,变压器即刻跳开,两发电机出现轰鸣声,而其中一相过压,致使使用该相的220V用电器烧毁。现在问题:
1、是否是非同期併列造成?经分析这个问题不是很大,因为当第一次出现故障时曾怀疑是这种原因,后检查同期器完好,再有,当用发电机併网时也是用这同期器,而第二次操作也格外的小心;在后来的检查中发现变压器的主合闸开关触点三相不是很平衡,不知是否是这原因?
2、是否中性点引起?但这种运行方式用了将近20年,从来没发生这种故障,而现在却在短时出现二次同一故障。
3、是否是汽轮机同步器引起?
4、是否是励磁自动控制的问题?
5、。。。。。。?
从故障现象看似典型的非同期併列现象,但同期器完好,以前有这种现象时只是一闪而过(自动同期器的允许范围),并未出现过压和跳闸;
该故障真的是变压器主开关触点的不平衡引起?就算是不平衡,合闸时间也足够短。
敬请各位前辈、同行帮忙分析,先谢了!
邮箱:7c-1226@163.com

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bayu
    bayu 沙发
    你用发电机并列是正常并列,用变压器并列要满足一些条件,特别是你的变压器容量太小,一般不建议用变压器并列,你没有提供一次图纸,所以也不能确定是什么问题.三相开关的合闸同期性是非常重要的,你怎么确定它不同期呢
    2007-11-23 09:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    深奥勒,是不是输配电里这方面的高手比较多阿?
    2007-11-23 09:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相系统的判断?求解?

对于三相10KV配电室的中性点接地系统是否应该由上级变电站的中性点接地(即大、小电流接地系统),就配电室本身而言是不能决定的吗?我们国家电力系统大多采用大电流接地系统吗?就是允许单相接地运行1~2小时的系统吗?本人不抬清楚,望求教!谢谢!

回帖成功

经验值 +10