防水泵房是否可设置在有防振或有安静要求房间的毗邻位置?

发布于:2017-01-06 11:21:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据规范GB50788-2012第3.6.6条和GB50974-2014第5.5.10条,消防水泵房不得设置有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置。
但是根据规范GB50788-2012第3.6.6条的条文解释和GB50974-2014第5.5.10条,当消防水泵房按照规范GB50974-2014第5.5.10条《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909第53页采取降噪减振措施(选用性能好、噪声低、震动小、水雾少的设备及采取必要的措施时)后,消防水泵房按照是否可以设置有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置?