关于变压器超温跳闸的问题

发布于:2017-01-06 10:13:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是台800KVA箱变,接了微机保护,一直是超温跳闸,现在没有接任何负荷,哪怕刚好把闸合上,结果最多一分钟就跳,如果不接温控器,不跳,以为温控器坏了,但是把温控器换了,接上还是跳,温控器我们设定是150度跳闸,现在把超温跳闸退了,不跳闸,接上负荷能使用,现在已经两天了,还在正常使用中,请专家帮忙诊断一下,这究竟是什么问题,是不是微机保护换了?但是原来的厂家已经垮了,找不到同一品牌了,而且现在我们技术有限,怕改线奈不何

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    xuexixuexi weixiao
    2017-08-18 09:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    从提供的信息中分析:
    1、“如果不接温控器,不跳”,而且后面还提到“现在把超温跳闸退了,不跳闸”,应该可以排除微机保护装置的问题。也可以通过测量温控器过来的超温跳闸接点的通断来判定微机保护装置的好坏。
    2、“以为温控器坏了,但是把温控器换了,接上还是跳”。连续2个温控器都是坏的几率相对还是比较小的。当然也不排除。实在不行,可以再换一台试试。
    3、可能是接线问题。仔细核对温控器超温跳闸输出端子,是否接线正确?