土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 讲解PLC初学者必须掌握典型的电路

讲解PLC初学者必须掌握典型的电路

发布于:2017-01-05 14:29:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC输出电路--晶体管、继电器、晶闸管
PLC的输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种。下面举例说明。

1、继电器输出电路
该种输出电路形式外接电源既可以是直流,也可以是交流。PLC继电器输出电路形式允许负载一般是AC250V/50V以下,负载电流可达2A,容量可达80~100VA(电压×电流),因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载,如PLC的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由中间继电器触点驱动大负载,如接触器线圈等)。PLC继电器输出电路的形式继电器触点的使用寿命也有限制(一般数十万次左右,根据负载而定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)。此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的电路输出形式(可以根据场合使用下面介绍的两种输出形式)。
当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命,对于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管;对于交流负载,应在负载两端加RC抑制器。
1.jpg
2、晶体管输出电路
晶体管输出电路形式相比于继电器输出响应快(一般在0.2ms以下),适用于要求快速响应的场合;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。晶体管输出型电路的外接电源只能是直接电源,这是其应用局限的一方面。另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A。这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。
电工测试工具电路图:稳压二极管、三极管、晶闸管等
进网基础知识——晶闸管
移相调压电路的实现以及相关问答
2.jpg
3、双向晶闸管输出电路
双向晶闸管输出电路只能驱动交流负载,响应速度也比继电器输出电路形式要快,寿命要长。
双向晶闸管输出的驱动能力要比继电器输出的要小,允许负载电压一般为AC85~242V;单点输出电流为0.2A~0.5A,当多点共用公共端时,每点的输出电流应减小(如单点驱动能力为0.3A的双向晶闸管输出,在4点共用公共端时,最大允许输出为0.8A/4点)。注意:为了保护晶闸管,通常在PLC内部电路晶闸管的两端并接RC阻容吸收元件(一般为0.015uF/22Ω左右)和压敏电阻,因此在晶闸管关断时,PLC的输出仍然有1~2mA的开路漏电流,这就可能导致一些小型继电器在PLC输出OFF时无法关断的情况。
3.jpg
PLC初学者的必须掌握的几个典型的电路
1、异步电动机的请三角启动(含启、保、停电路)
4.jpg
2、三相异步电机正反转控制电路(两处卸料下车包含了标准的电机正反转的应用)
5.jpg
3、闪烁电路
6.jpg
4、延时接通/断开电路(包含S7-300做的闪烁电路、交替回路)
7.jpg
5、典型的DF上升沿微分,DFI下降沿微分指令应用
8.jpg
6、电机顺序启动
9.jpg
7、单按钮启停电路
10.jpg

10.jpg


9.jpg


8.jpg


7.jpg


6.jpg


5.jpg


4.jpg


3.jpg


2.jpg


1.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 威辛
    威辛 沙发
    xiexielouzhu。
    2017-10-11 14:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢楼主的辛勤工作
    2017-06-02 08:35:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PLC应用程序设计技巧:减少输入点和输出点!

在工艺要求改变后,常常要改变程序,有时会出现I/O点数不够又不想增加PLC扩展单元,可采用一些方法来减少输入点和输出点。(一)减少输入点的方法1.用二极管隔离的分组输入法控制系统一般具有手动和自动的两种工作方式。由于手动与自动是不同时发生的,可分成两组,并由转换开关SA选择自动(位置2)和手动(位置1)的工作位置,如图7-35所示。这样一个输入点就可当作两个输入点使用。二极管的作用是避免产生寄生电路,保证信号的正确输入。

回帖成功