土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教:如下两个方案,哪个更合理一些?

求教:如下两个方案,哪个更合理一些?

发布于:2017-01-04 23:48:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有这样一个山地项目,如图所示,上面是小区内部,地势高;下面和右面都有房子排水管出不去;

排水出户方案一.png


排水管出户方案二.png


这个项目上面是一栋12层的住宅,下面是一个两层的商业服务网点(门面房);
现在住宅排水管出户遇到了难题,为了减少排水管对门面房的影响,我选择立管在管道井内直接下地下室;没有在二层或者一层吊顶内转换;
那么到了地下室就出现了,以上两种出户的方式;
第一种,转弯多一点,从上面出户,管道在室内的距离也长一点,(我画的比例不对,看起来好像不长),但是出户之后在路面下约2米以上,我觉得太深了,转弯也多,没有采用;
第二种,倒是比较正常,向右出户,但是要经过一段门面房的垫土层(这个门面和主体是一体的,包括基础和地梁,只是因为建筑上不需要,把这块地下室回填了起来,我觉得似乎不会有沉降不同的问题,所以选择了这个方案;

但是,图纸审核通过了,马上要施工了,我没事自己研究;觉得是不是通过商业地面的距离太长了?以后维修会不会比较困难?
也没有看到过什么规范要求,住宅的排水管不能过商业网点的地面?
现在感觉好纠结,大师们会选那个方案?

排水出户方案一.png


排水管出户方案二.png

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • xwjie
    xwjie 沙发
    建议采用第二种,能做一个汇合干管就行了
    2017-01-21 10:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • thealmightyma
    thealmightyma 板凳
    waterwold 发表于 2017-1-12 13:21 预留两个钢套管~检修备用有道理,我让他们在商业埋的的时候做上管沟,即使检修也好办
    2017-01-12 17:02:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【水解西游】第三期:揭秘《西游记》中七种高浓度废水,太上老君竟是水处理大师

导读: 上期《水解西游》栏目,楼主给大家介绍了《西游记》中我们的猴哥,原来啊,猴哥居然是给排水专家,真是厉害了! 话说回来,我们猴哥的火眼金睛还是从太上老君的炉里炼出来的,那太上老君他老人家那么多宝贝,一定也是有故事的...... 太少老君是渗滤液等废水处理专家,绝非浪得虚名,据分析,他老人家成功处理了垃圾渗滤液等7种高浓度废水。

回帖成功

经验值 +10