土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 探讨关于同时使用消防水枪数的矛盾问题?

探讨关于同时使用消防水枪数的矛盾问题?

发布于:2017-01-04 17:20:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2条中提到的。同时使用消防水枪数”是指同一区要同时有3支水枪保护吗?还是消防用水量需要乘以3呢?
如果是“同一区要同时有3支水枪保护”是不是同本规范7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
如果是消防用水量需要乘以3,比如15L/S流量消火栓2h灭火用水量是108m3?还是324m3呢?


全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • kangdong075826
    消火栓同时使用枪数和用水量是有关系的,用水量是规范硬性要求,必须满足的,而使用枪数是受水量控制的,规范表格中水枪数量是最多使用数量,包括灭火、冷却、阻止火势蔓延功能,而同一平面的两股水柱和一股水柱规定是为了保证消火栓使用的安全性,与前面的水枪同时使用数量没有必然联系;
    2017-01-24 14:23:24

    回复 举报
    赞同1
  • yinshuihepan
    yinshuihepan 板凳

    同一区设置三只水枪,但在某一点三只水枪未必能满足充实水柱要求的,但要求要有二只水枪满足要求

    2022-07-10 09:17:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅建筑地下室自动喷水灭火系统设置

一个七十多米高的住宅建筑的地下两层分别是管道夹层和自行车库,那么地下两层都需要设置自动喷水灭火系统吗,如果需要设置,那是否是按按中危险Ⅰ级设置?

回帖成功

经验值 +10