土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一下,关于防排烟的规范

请教一下,关于防排烟的规范

发布于:2017-01-04 11:06:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于排烟口的作用半径不超过30米的规定是来自哪一本规范,我找了好久都没找到相关的书籍,但是网上都能列出一大堆规范来,每一个把来源注明的,,,

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • newage83
    newage83 沙发
    GB 50016-2006 建筑设计防火规范
    新版2014版把防排烟章节拿掉了,但是单独的防排烟规范还没出,现在属于空窗期
    2017-01-09 09:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    顺时钟 发表于 2017-1-6 11:01 《高规》8.4.5条好资料,谢谢楼主提供!
    2017-01-07 22:42:07

    回复 举报
    赞同0