发布于:2017-01-04 10:52:04
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第2.2.1条对C30的解释是:立方体抗压强度标准值为30N/mm2的混凝土强度等级,按此理解的话,C40就是抗压强度标准值为40N/mm2的混凝土,以此类推。但在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010表4.1.3-1中C40混凝土轴心抗压强度标准值为26.8N/mm2,这是为什么呢?
其实表4.1.3-1表示的混凝土轴心抗压强度标准值是棱柱体抗压强度标准值,与立方体抗压强度标准值不是一个概念,为大家介绍一下这几个混凝土强度值的区别与联系。
立方体抗压强度标准值fcu,k
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第4.1.1条规定:混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。
混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度,立方体抗压强度标准值用符号fcu,k表示。
即用上述标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度作为混凝土的强度等级,例如C30表示立方体抗压强度标准值为30N/mm**2,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu,k<35MPa。
混凝土强度等级的保证率为95%:按混凝土强度总体分布的平均值减去1.645倍标准差的原则确定。
4.1.1条文说明中明确说明:由于粉煤灰等矿物掺合料在水泥及混凝土中大量应用,以及近年混凝土工程发展的实际情况,确定混凝土立方体抗压强度标准值的试验龄期不仅限于28d,可由设计根据具体情况适当延长。进一步验证了在基础设计时可以采用60天或90天的强度值。
棱柱体抗压强度标准值fck
棱柱体抗压强度标准值是指按标准方法制作和养护的150mm×150mm×300mm的标准试件,采用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度其抗压强度值,用fck表示。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第4.1.3条规定fck=0.88*αc1*αc2*fcu,k。
1)考虑到结构中混凝土的实体强度与立方体试件混凝土强度之间的差异,根据以往的经验,结合试验数据分析并参考其他国家的有关规定,对试件混凝土强度的修正系数取为0.88;
2)棱柱强度与立方强度之比值αc1:对C50及以下普通混凝土取0.76;
3)对高强混凝土C80取0.82,中间按线性插值;
4)αc2为高强度混凝土的脆性折减系数,C40及以下:αc2=1.00,C80及以下:αc2=0.87,两者之间插值处理。
由于立方体试件受压时上下受到的摩擦力比棱柱体试件的要大,所以立方体强度标准值要高于棱柱体抗压强度标准值。
圆柱体抗压强度标准值fc’
国外常采用混凝土圆柱体试件来确定混凝土轴心抗压强度。
例如美国、日本和欧洲混凝土协会(CEB)系采用直径6英寸(152mm)、高12英寸(305mm)的圆柱体标准试件的抗压强度作为轴心抗压强度的指标,记作fc′,圆柱体抗压强度也应属于轴心的抗压强度范畴,只不过它是外国的规范采用的。
圆柱体抗压强度标准值与立方体抗压强度标准值的换算关系:
在C60以下:fc’=0.79*fcu,k
C60:fc’=0.833*fcu,k
C70:fc’=0.857*fcu,k
C80:fc’=0.875*fcu,k
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报