土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家说一下中压柜中哪些是接入仪表室中的二次专用接地的铜排的?

请大家说一下中压柜中哪些是接入仪表室中的二次专用接地的铜排的?

发布于:2017-01-04 09:59:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家说一下中压柜中哪些是接入仪表室中的二次专用接地的铜排的?(电流,电压互感器的二次接地,所有仪表,保护装置的接地,485回路的屏蔽地,断路器手车的二次插件接地)请选择一下,可以增加。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 扎斯特奔雷
    按照国家标准高压柜内的PT,CT,仪表,综保,传感器,带电显示器,凝露器等元件的接地都是要接到仪表室的二次专用接地铜排,不过CT,PT的接地必须要过端子排......
    2017-01-05 13:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhaixiaobo
    zhaixiaobo 板凳
    自已
    2017-01-05 09:06:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。