发布于:2017-01-03 16:46:03
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本帖最后由 毛毛08043315 于 2017-1-3 17:17 编辑
我现在在做个8度区的混凝土框架三层,总高24米,跨度9米X9,我先用的800的柱子,二层的位移角够了,一层的不够,我把一层的变成900的柱子后二层的位移角反而不够了,不知道为什么,谁能帮我解答下啊,还有一层局部用900的柱子后配筋特别大,都双排钢筋了,不知合理不、哪位专家解答下呢 这是我的模型 谢谢亲们了
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
结构男
沙发
2017-01-04 10:35:04
赞同0
-
mokatsch
板凳
毛毛08043315 发表于 2017-1-3 23:05 我问了下我们总工说双排钢筋的柱子也行,我也不知道了,感觉还是不是很合理个人认为加几片短墙应该最经济而且最方便解决位移角最能,,,你想你的柱子800*800,一片短墙也才1200长,占不了什么空间,那么大的开敞难道还不能泄压。。。。
2017-01-04 09:54:04
赞同0
加载更多毛毛08043315 发表于 2017-1-3 23:05
我问了下我们总工说双排钢筋的柱子也行,我也不知道了,感觉还是不是很合理
个人认为加几片短墙应该最经济而且最方便解决位移角最能,,,你想你的柱子800*800,一片短墙也才1200长,占不了什么空间,那么大的开敞难道还不能泄压。。。。
回复 举报
回复 举报