请教:一个二类高层,8层30m,防烟楼梯间及合用前室都要加压送风。防烟楼梯间风量16000,合用前室风量12000,防烟楼梯间容积651m3,每个合用前室容积33m3问题1:发生火灾时,是不是仅对防烟楼梯间和着火楼层的前室送风?问题2:如果是,那么着火楼层的前室的余压应该比楼梯间的高,不符合高规8.3.7条。问题3:如果是,是不是应该这么考虑:应该考虑电梯井,即合用前室的一部分风量泄漏到电梯井中?是不是应该这么考虑?