地下商场的防排烟,排风问题

发布于:2004-12-20 15:21:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
单位最近有个地下商场的任务,以前学的时候只学过工业通风,而且学得不太好!有高手能帮忙吗?需要注意的问题有那些?大约1000多平方!需要几个系统?谢谢大家

200412201103527132158.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    楼主又提到送风量问题,我觉得地下商场的送风不能用换气次数计算,因为地下商场内部要设置空气调节系统,要有新风量、回风量,新风用于改善内部空气质量,回风用于除去内部空气中的水分和空调节能;还要有除湿计算;最好采用调温除湿机,因为地下商场的除湿很重要。这是我个人的看法不一定正确仅供参考。
    2007-07-19 13:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • bx-zxl
    bx-zxl 板凳
    1000多平方的地下商场需要设两个防烟分区,作一个系统;每个防烟分区面积暂按500平计算,排烟量按60立/每平米.小时计算排烟量为30000立/时;排风换气次数按5次/时;排风量为:15000立/时;采用双速风机低速排风、高速排烟;通风干管按风速12米/秒计算:1250x630;如改善吊顶层高可改为:1600x500
    2007-07-19 13:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟楼梯间及合用前室的余压问题

请教:一个二类高层,8层30m,防烟楼梯间及合用前室都要加压送风。防烟楼梯间风量16000,合用前室风量12000,防烟楼梯间容积651m3,每个合用前室容积33m3问题1:发生火灾时,是不是仅对防烟楼梯间和着火楼层的前室送风?问题2:如果是,那么着火楼层的前室的余压应该比楼梯间的高,不符合高规8.3.7条。问题3:如果是,是不是应该这么考虑:应该考虑电梯井,即合用前室的一部分风量泄漏到电梯井中?是不是应该这么考虑?