18层住宅楼卫生间独立透气管可以不用做吗?
18层住宅楼卫生间独立透气管可以不用做吗?
我这边有个小区18层的房子,所有卫生间没有做独立透气管,只做两根废污,担心以后会不会有臭气返回到卫生间,还有在立管上的消能缓冲装置也没有做。
主要是现在这房子还没交房,现在发现这问题该怎么处理?
发布于
2017-01-01 22:37:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
汇汇
很好的资料,谢下楼主分享
2017-01-04 17:29:04
来自 PC
评论
举报
yasewang03
你说的是没有做专用通气立管或者是副通气立管吧?根据GB50015 4.6.2条是可以做成特殊配件单立管排水系统的,并不会影响住户的正常使用,具体可以参考《特殊单立管排水系统技术规程》
2017-01-04 09:40:04
来自 PC