土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有载调压和无功功率

有载调压和无功功率

发布于:2016-12-30 23:27:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压线路当轻载或者空载的时候,会产生大量的充电无功,导致末端电压升高,请问,此时如果我利用有载调压把变压器低压侧电压调低,有没有用,会产生什么影响,能不能说明下有载调压和无功功率的关系

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    潜供电流大、空载线路未端电压高等现象都是长线路的电容效应所引起。
    使用有载调压来降低未端电压当然可以,但由于只要一有负载,这个电压就立即降下来了,那时又要调回去,很麻烦。所以工程上一般使用并联电抗器来消除这些现象。
    2017-01-04 10:10:04

    回复 举报
    赞同1
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    如果负荷对电压值要求的精度高,可以采用有载调压方式,这个跟无功功率无关。
    2017-01-01 09:05:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调室外机铭牌标上哪个指标是体现主机的耗电量的?

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-1-4 20:32 编辑 空调室外机的铭牌标上哪个参数对于电气专业有用处,哪个指标体现此主机的功率按照这张系统图VRF室外机回路供电量是不是28KW和30KW?是不是可以带动以上这个室外主机两台呢(我默认为以上主机一台主机制冷时耗电量是12.6KW,制热时耗电量是12.3KW)

回帖成功

经验值 +10