新人求助。求供热循环泵流量。
新人求助。求供热循环泵流量。
以前不是业内从业人员。目前研究供热节能问题。
上级领导指定热耗指标32w/m2。已知二次网供回水温度T1.T2。已知一个单元供热面积F。如何求二次网这个单元的流量。
请大家给予指点,谢谢大家!
发布于
2016-12-30 10:18:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
co1482977716517
守拙求进 发表于 2017-1-1 17:45 其实都是从Q=CMT推的,比热容c单位是kJ /(kg·K),质量M单位是kg,T则是温度变化值,最后得到的Q单位是KJ。 …万分感谢!谢谢您的指点。这下我就明白了。
2017-01-04 10:36:04
来自 PC
评论
举报
vk3001h
电工小邱 发表于 2017-1-1 22:34 小白表示很蒙啊,我现在已知流量,温差,求换热器的换出来的热量,怎么算啊,是,流量✖温差 …Q(热量,单位:w)=0.86*流量(单位:kg/h)*温差(单位:°C)