G101与GB50204-2002搭接长度的比较
序号 系数值 c20 c25 c30 c35
HPB235 HRB335 HPB235 HRB335 HPB235 HRB335 HPB235 HRB335
1 La 31.0 39.0 27.0 34.0 24.0 30.0 22.0 27.0
2 1.15La 35.7 44.9 31.1 39.1 27.6 34.5 25.3 31.1
3 Lae(G101一二级) 36.0 44.0 31.0 38.0 27.0 34.0 25.0 31.0
4 1.05La 32.6 41.0 28.4 35.7 25.2 31.5 23.1 28.4
5 Lae(G101三级) 33.0 41.0 28.0 35.0 25.0 31.0 23.0 29.0
6 1.2La 37.2 46.8 32.4 40.8 28.8 36.0 26.4 32.4
7 GB50204 35.0 45.0 35.0 45.0 30.0 35.0 30.0 35.0
说明:1 、GB50204的数值与1.2La的数值比较近似,1.2La的数值以“五”进制的形式表现就是GB50204了。
2、 系数转换:1.4=1.2*1.2 ; 1.6=1.2*1.35。
3、两种规范计算有偏差是“取值”的差异,统一的“实际”结果如下:
C25砼,三级抗震,钢筋HRB335,d=14,接头百分率为25%,
按03G101P34:Lae=35d*1.2=590
按GB50204-2002附录B:Lae=45d*1.05=660
Δ=660-590=70=5 d
按03G101与GB50204-2002附录B统一的计算过程:
42 d=35 d *1.2 =〉 35.7d*1.2=42.8d
47 d=45 d *1.05 =〉 40.8d*1.05=42.8d
4、“小中取小”原则的根源是否可以这样理解?