土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于构造柱‘箍筋加密’的说法

关于构造柱‘箍筋加密’的说法

发布于:2016-12-29 14:50:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
‘箍筋加密’是框架结构独有的基本抗震构造措施之一,是属于框架结构专有的术语。构造柱是砌体结构的抗震构件,它的柱顶、柱脚各500内箍筋间距要求不大于100,不应该叫‘加密’。这就同于纵筋搭接长度内应增加箍筋保持间距不大于100,一样的道理,不是‘加密’的概念。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 天呐有个猪
    可以66666
    2017-09-11 22:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • 小朋朋
    小朋朋 板凳
    :):):):):):):):):):):):)
    2017-09-11 21:40:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土受弯构件的挠度

众所周知,混凝土板属于受弯构件,长期荷载下的挠度控制规定,是正常使用极限的要求,GB50010-2010《混凝土结构工程施工规范》表3.4.3规定计算跨度Lㅇ<7米时,挠度计算值不应大于Lㅇ/200. 这是说在设计使用期50年内,各种荷载的标准组合下的长期挠度极限。为了控制施工过程产生的形位的下挠,GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第四章4.4.6条规定模板跨中应提拱跨度的1~3/1000,以抵消形位上的下挠和一部分自重挠度。GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2.1规定了现浇构件尺寸允许平整度8/2000.

回帖成功

经验值 +10