土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于真空断路器的防跳继电器

关于真空断路器的防跳继电器

发布于:2016-12-28 21:51:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
VS1的真空断路器主动分闸后不需要断电就能合闸了,但原理图是合闸后防跳继电器得电就自保持,要断电才能合闸,想不明白这是怎么回事。

IMG_20161228_214700.jpg


IMG_20161228_214700.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hb20002000
    hb20002000 沙发

    路过,学习一下
    2017-10-17 09:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师93283
    oy312475390 发表于 2017-8-22 11:05 防跳继电器只有在一种情况下才会得电,就是合闸条件下,再持续按住合闸按钮或者旋钮,以防止合闸按钮、旋钮 …太久没来了,谢谢你,后面我研究清楚了。
    2017-09-29 18:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多