土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂房消火栓充实水柱长度?

厂房消火栓充实水柱长度?

发布于:2007-11-20 16:04:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单层厂房,建筑高度24米,消火栓充实水柱长度计算为32.5 米, 消火栓口所需水压为209.1 米。这样计算显然不合理。对这样单层建筑高度较大的建筑(车站、码头、机场的候车(船、机)楼和展览建筑等),消火栓充实水柱长度应如何计算?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 沙发
    充实水柱长度计算Sk=(H2-1)/sinα  (α 为45最大不超过60,H2为室内净高)
    当水柱长度 小于7m时,消防员很难接近着火点灭火,大于15m时水枪射流的反作用力使消防员无法把握水枪灭火.
    因此 我理解按上面公式算就可以,层高不高时,充实水柱长度小于7m,取最小最行,当层高过大时,取值按规范要求取就可以!
    2008-08-20 14:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhanght_16
    zhanght_16 板凳
    顶!
    2007-11-22 14:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京地区多层建筑局部装修改造工程喷淋问题请教大家~

装修改造工程.原建筑为证卷交易所,由大厅和3层楼组成,大厅面积530,其于3层楼每层面积为410,总面积小于3000.总高度9米左右.装修改造6米高大厅(530平米)、一层和二层局部作为电信营业厅(总面积1150平米).装修部分新做中央空调.按GB不需要设置喷淋,不只北京是否有地方规范规定?

回帖成功

经验值 +10