请求解答这句话 ,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
vk3001h
沙发
补充一点:采暖系统的管道流速限制主要出于静音性的考虑。具体的规定你可以看一下2009版技术措施2.9.3条。实际上,如果你按照经济比摩阻选管径的话,对应流速远低于限值。
2016-12-28 17:43:28
赞同0
-
vk3001h
板凳
大卫上学去 发表于 2016-12-28 08:55 恩 谢谢3.采暖 供热干管 末端地暖的 供热干管比摩阻控制在0-120? 我见同事给的你分计算书里 他有的在 …采暖干管比摩阻控制到120很难平衡的,一般控制在30~60。程度不大地突破一些也没问题,毕竟管径规格有限。最近的环路当然是热力入口到最近的分集水器啊。采暖干管计算管径是控制比摩阻,不考虑流速控制。