土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 邱老师您好,问您几个关于防排烟人防采暖的新人问题。

邱老师您好,问您几个关于防排烟人防采暖的新人问题。

发布于:2016-12-28 08:42:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
<p>
1.地暖铺设间距 您是算出来的间距还是 依据经验 首层和顶层 200 250

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    补充一点:采暖系统的管道流速限制主要出于静音性的考虑。具体的规定你可以看一下2009版技术措施2.9.3条。实际上,如果你按照经济比摩阻选管径的话,对应流速远低于限值。
    2016-12-28 17:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    大卫上学去 发表于 2016-12-28 08:55 恩 谢谢3.采暖 供热干管 末端地暖的 供热干管比摩阻控制在0-120? 我见同事给的你分计算书里 他有的在 …采暖干管比摩阻控制到120很难平衡的,一般控制在30~60。程度不大地突破一些也没问题,毕竟管径规格有限。最近的环路当然是热力入口到最近的分集水器啊。采暖干管计算管径是控制比摩阻,不考虑流速控制。
    2016-12-28 11:54:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么水平式系统能利用最高层的辅助空间架设膨胀水箱

请求解答这句话 ,

回帖成功

经验值 +10