土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】《建规》中最容易被误解的两句话

【讨论】《建规》中最容易被误解的两句话

发布于:2016-12-27 14:27:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

《建规》中最容易被误解的两句话

你中过招么

有人说好多真题就像在考语文。

宜和应傻傻分不清楚!

防火墙和防火隔墙有点迷糊!

。。。

其实比这更难的,就是一些条文,每个人都有一种读法,断句不同,理解自然也就不同。下面胡老师团队就讲讲这两句最容易被误解的条文。


第一处

建规表5.1.1中,关于建筑分类一类高层公共建筑的第2种情况:

建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多功能组合建筑。

建规中的图示是这样的:

1.jpg

本句其实讲解的是两种情况:


一、建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积1000㎡的商店建筑/展览建筑/电信建筑/邮政建筑/财贸金融建筑;

二、建筑高度大于24m,且24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000㎡的多种功能组合建筑。

多种功能组合建筑:指公共建筑中具有两种或两种以上的公共使用功能,不包括住宅与公共建筑组合建造的情况



第二处

建规5.5.21-2:

地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。

建规中的图示是这样的:

2.jpg

很多考友会理解成歌舞娱乐游艺放映场所都应按每100人不小于1.00m计算确定。


正确的理解应该是:

一、地下或半地下人员密集的厅、室,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。

二、地下或半地下歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。

本款中“人员密集的厅、室”包括商店营业厅、证券营业厅等


2.jpg


1.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1484925568097
    很好,学习到了,感谢楼主分享。
    2017-01-22 21:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • 人石械
    人石械 板凳
    楼主分析的精辟,学习了。
    2017-01-02 07:09:02