土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活变频泵不配备气压罐的话,如何保证用水点水压?

生活变频泵不配备气压罐的话,如何保证用水点水压?

发布于:2016-12-27 10:49:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在设计生活给水系统时,如果采取变频泵给水的话,往往会设置配套的气压罐。
1是为了保证泵不频繁启动,节能。
2是时刻能使用水点存在压力。

那么问题来了,在设计中也有不设置气压罐的,那如果不设置气压罐,变频泵如何使用水点时刻保持着水压呢?
如果大家都不用水的时候,变频泵就是不运转的,那么按理说用户用水点的压力基本上就没有了,如果打开水龙头,岂不是要等上一会,待变频泵运行,才能获得合适的水压和水量,岂不是很不方便,不知道大家如何理解的呢?

设计实例

94.jpg


94.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    有的人,收获了,不知感恩,却以“谢谢楼主分享”敷衍了事。也不管楼主说什么,即使是提问题,还是亘古不变的回答。
    2017-01-16 10:13:16

    回复 举报
    赞同1
  • jilinlugong
    jilinlugong 板凳
    泵是一直转的,就是转数不一样。我认为还是要配套气压罐
    2017-01-08 14:32:08

    回复 举报
    赞同1
加载更多