某高层建筑消火栓采用衬胶水龙带(水带长度25米),最不利点消火栓栓口处所需最小压力为 米?
21.96
20
13
25

全部回答(4 )

  • hjw965
    按GB50045--95(2001年版)

    1.高校教材《建筑给排水工程》,查表与计算多少有点出入。

    假定H>100m
    Hm=13m
    Hxh=(16.9+20.6)/2+2.0+0.00172*25*[(5.2+5.7)/2]*[(5.2+5.7)/2]
    =22.03m
    假定H<100m
    Hxh=15.85+2+0.00172*25*5*5=18.93m


    2.查手册
    假定H>100m
    Hm=13m,qxh=5.4L/S
    Hxh=19.86+20/9.8=21.90m
    假定H<100m,qxh=5L/S
    Hxh=16.93+2.04=18.97m

    2004-12-22 23:12:22 来自 PC 评论 举报
  • applan
    根据技术措施7.1.5-2公式:
    Hxh=0.00172 X 25 X 5.2 X 5.2 + 5.2 X 5.2 / 1.577 + 2
    =1.16272 + 17.14648 + 2
    =20.3092 (m水柱)
    所以我认为应该是21.96。

    请教二楼:“...参见《建排》P59...”指的是哪一书?
    2004-12-22 16:14:22 来自 PC 评论 举报