应急照明配电箱每个回路可以带多少个应急照明和疏散指示 还是可以一路串起来

发布于:2016-12-26 14:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急照明配电箱每个回路可以带多少个应急照明和疏散指示

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wasai01
    wasai01 沙发

    GB51309-2018中第3.3.5条要求配接灯具数量不能超过60只;3.3.6条要求配接灯具功率总和不应大于配电回路额定功率的80%;且A型灯具配电回路电流不应大于6A,B型灯具配电回路不应大于10A;

    2019-07-08 14:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • 肯先生
    肯先生 板凳
    住宅要求20个
    2017-11-16 18:04:16