土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个中庭喷淋怎么做?
一座三层办公楼,中间设一中庭,中庭高度17.7m,中庭四周各层有走廊,中间空的部位尺寸是14.5X5.2米,可以按中庭设喷淋吗?还是做别的形式,要按中庭做喷淋,作用面积按260还是按实际面积75.4或者是75.4+走廊的面积?

全部回答(7 )

  • vivid0002
    让建筑在中庭四周设消防卷帘,防火区域面积达到规范要求你就不需要设水炮了。否则中庭就要设水炮了
    2016-12-29 11:49:29 来自 PC 评论 举报
  • 陈广辉67
    哈哈哈。。。。说的很到位
    2016-12-28 17:30:28 来自 PC 评论 举报