阅读下一篇
污水处理厂的水池防水为什么大多只采用抗渗混凝土本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-27 10:43 编辑 我之前做房建施工时,地下室防水绝大多数都采用抗渗混凝土墙体外加防水卷材或涂料的刚柔结合两道设防的防水工艺;现在第一次施工污水处理厂,发现水池防水设计只有抗渗混凝土一道设防,没有柔性防水。我想问的问题是,因为水池池壁过高(7米),在混凝土施工过程中很容易出现振捣不密实现象(尤其是底板上返300处新旧混凝土交界处),单纯靠抗渗混凝土防水并不十分可靠啊,为什么不加一道柔性防水呢,万一刚性防水就是渗漏了,怎么办?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
duke688
沙发
跟地层关系很大,如果坑底是软土,建议地面打桩,如果不是,坑底坑顶都没关系,具体问题具体分析
2017-01-09 11:20:09
赞同0
-
blessing
板凳
地板的回答正解,一般都会先挖土方后打桩,桩基移动需要较平坦的地势和路线,另外也打了桩以后也不方便土方开挖的顺利开展,挖机容易碰撞桩身,靠近桩身的土方开挖施工困难。
2016-12-26 15:34:26
赞同0
加载更多回复 举报
平时都是自己根据实际场地确定,但是感觉没依据啊
回复 举报