在地下建筑中,抗浮设计是结构设计非常重要的一个环节,抗浮设计不当轻则造成工程造价上的巨大浪费,严重的会造成结构的破坏。抗浮设计包括抗浮稳定性验算和结构构件设计。为了帮助更多对抗浮设计迷茫的设计师朋友,现将我的一些心得分享出来:
规范条文:
《建筑地基基础设计规范》(2011年版)3.0.2条第6款规定:建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。
5.4.3 建筑物基础存在浮力作用时应进行抗浮稳定性验算,并应符合下列规定:
1 对于简单的浮力作用情况,基础抗浮稳定性应符合下式要求:
Gk/Nw,k≥Kw (5.4.3)

式中:Gk——建筑物自重及压重之和(kN);
Nw,k——浮力作用值(kN);
Kw——抗浮稳定安全系数,一般情况下可取1.05。
一、适用条件
应用此条规范进行抗浮稳定验算的前提条件是“简单的浮力作用情况”,即基础浮力作用可采用阿基米德原理计算。所以比如像地下水渗流影响不可忽略、地下室埋置于液化土层等情况不适用。
二、公式应用
1、Gk的取值
取建筑物的自重及压重之和,即结构构件的自重(包括建筑面层、墙体自重)、覆土自重等永久性荷载标准值,特别注意此处是不能计入活荷载。
2、Nw,k的取值
浮力作用值=水的重度*水头高度*基础底面积,水的重度一般取10KN/m3,水头高度取抗浮设计水位与基础底部的高差。
3、Kw的取值
规范规定一般情况下可取1.05,参考广东省地标(DBJ15-31-2003)和《北京市建筑设计技术细则》,建议对于北方缺水地区可取1.0,南方富水地区可取1.05.
三、抗浮不足的措施
当Gk/Nw,k
整体抗浮不足时,可采取如下措施:
1、增加压重,包括增加覆土厚度、结构自重
2、设置抗浮构件,比如锚杆、抗拔桩等
局部抗浮不足时,可通过增加结构刚度解决。