TN-C-S系统里PE线从NPE线电源侧引出的,为什么不能直接从总配箱PE端子板处做可靠工作接地(同时保证总配的重复接地),然后再从PE端子板处引出分配的PE线
TN-C-S系统里PE线从NPE线电源侧引出的,为什么不能直接从总配箱PE端子板处做可靠工作接地(同时保证总配的重复接地),然后再从PE端子板处引出分配的PE线
如题
发布于
2016-12-23 17:06:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
簿易
beida_energy 发表于 2016-12-24 11:22 你单独引来的TN-C系统的电源没有这个问题!如果接火的地方已经是三相不平衡负荷了,有可能在PEN线上有电 …嗯好的,这两天多谢耐心指导:handshake
2016-12-24 11:39:24
来自 PC
评论
举报
beida_energy
簿易 发表于 2016-12-24 10:02 非常感谢你的详细解释。如果施工项目的市政供电电源系统是TN-C系统,若按照TN-C-S系统作施工临电系统, …你单独引来的TN-C系统的电源没有这个问题!如果接火的地方已经是三相不平衡负荷了,有可能在PEN线上有电压漂移,如果较大就无法满足保护要求。所以,选择一个合适的电源引入点吧。