土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S系统里PE线从NPE线电源侧引出的,为什么不能直接从总配箱PE端子板处做可靠工作接地(同时保证总配的重复接地),然后再从PE端子板处引出分配的PE线

全部回答(8 )

  • 簿易
    beida_energy 发表于 2016-12-24 11:22 你单独引来的TN-C系统的电源没有这个问题!如果接火的地方已经是三相不平衡负荷了,有可能在PEN线上有电 …嗯好的,这两天多谢耐心指导:handshake
    2016-12-24 11:39:24 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    簿易 发表于 2016-12-24 10:02 非常感谢你的详细解释。如果施工项目的市政供电电源系统是TN-C系统,若按照TN-C-S系统作施工临电系统, …你单独引来的TN-C系统的电源没有这个问题!如果接火的地方已经是三相不平衡负荷了,有可能在PEN线上有电压漂移,如果较大就无法满足保护要求。所以,选择一个合适的电源引入点吧。
    2016-12-24 11:22:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10