土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220V漏电合闸就跳,倒相后就送上

220V漏电合闸就跳,倒相后就送上

发布于:2016-12-23 16:38:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村一家庭,220V漏电严重,多次送电未成功,倒相后送电成功,求原因

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaosong10
    xiaosong10 沙发
    漏电断路器是1P+N还是2P的?我觉得你描述的像是1P+N,零序互感器只测量零线的零序电流,你倒过线之后,有问题的那根线不经过零序互感器了,所以不跳闸,你调整的是断路器出线端是吗?建议还是找到故障,把问题解决了再送电,这种软故障不好找
    2017-01-16 15:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    感谢楼主的无私分享。
    2017-01-08 17:23:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多