供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
我没装过三相表,也没买过,各位谁买过安装过,指导一下,一层楼的照明分配的三相要记录用电量用单相可以不?怎么挑选三相表,选什么样的?三相电表没见过,是进4线出4线吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句可根据要求装设长延时过流脱扣器(作过负荷保护)、短延时过电流脱扣器和瞬时过电流脱扣器(两种都作短路保护)。
⑴ 长延时动作的过电流脱扣器的整定电流Iop(l)应大于线路的计算电流I30,即
Iop(l) ≥KrelI30
Krel为可靠系数,取1.1。
⑵ 瞬时过电流脱扣器的动作电流Iop(o),应躲过线路的尖峰电流Ipk,即
Iop(o) ≥KrelIpk
Krel为可靠系数,对塑壳式断路器(如DZ型),可取1.7~2;对万能式断路器(如DW型),可取1.35;对多台设备的干线,可取1.3
⑶ 短延时动作的过电流脱扣器整定电流
短延时动作的过电流脱扣器的整定电流Iop(s)应大于尖峰电流Ipk,即
Iop(s) ≥KrelIpk
Krel为可靠系数,可取为1.2。
低压断路器分断能力校验
要求低压断路器极限分断电流Ioc应不小于通过它的最大三相短路电流Ik即
Ioc ≥Ik
回复 举报
而引起误动作。所以如果要较真,可以查一下具体产品的相关指标。
回复 举报