土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位是怎样根据计算电流来选开关的?

各位是怎样根据计算电流来选开关的?

发布于:2004-12-20 11:34:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于照明设备和动力设备,你们分别取一点几倍呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhao123456
    zhao123456 沙发
    低压断路器过流脱扣器动作电流的整定
    可根据要求装设长延时过流脱扣器(作过负荷保护)、短延时过电流脱扣器和瞬时过电流脱扣器(两种都作短路保护)。
    ⑴ 长延时动作的过电流脱扣器的整定电流Iop(l)应大于线路的计算电流I30,即
    Iop(l) ≥KrelI30
    Krel为可靠系数,取1.1。
    ⑵ 瞬时过电流脱扣器的动作电流Iop(o),应躲过线路的尖峰电流Ipk,即
    Iop(o) ≥KrelIpk
    Krel为可靠系数,对塑壳式断路器(如DZ型),可取1.7~2;对万能式断路器(如DW型),可取1.35;对多台设备的干线,可取1.3
    ⑶ 短延时动作的过电流脱扣器整定电流
    短延时动作的过电流脱扣器的整定电流Iop(s)应大于尖峰电流Ipk,即
    Iop(s) ≥KrelIpk
    Krel为可靠系数,可取为1.2。
    低压断路器分断能力校验
    要求低压断路器极限分断电流Ioc应不小于通过它的最大三相短路电流Ik即
    Ioc ≥Ik
    2004-12-24 12:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • fire
    fire 板凳
    取倍数的本意是为了避免断路器制造误差造成的实际脱扣值偏小,
    而引起误动作。所以如果要较真,可以查一下具体产品的相关指标。
    2004-12-20 12:16:20

    回复 举报
    赞同0