求各位解惑:一旧楼,一户一表改造,进户线一零一火,没有接地线。一电工把室内线全部重走,走的是三根线,其中接地线压在入户表盒上。电热水器上水下水管用数字测电笔测;显示有电,用普通测电笔,显示不亮,油烟机有时电人。用万用表测热水器接线:火零正常,火地205v。把接地线从表盒卸下,再测显示:火零正常,火地变成155v,零地之间有50v电压。把插座总开关拉下,上下水管显示不带电。这是什么原因?请各位赐教。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zhzhfs
    zhzhfs 沙发
    可能某个电器火线碰壳,但非金属性,使PE线带电(50V),建议PE线多点可靠接地,特别热水器。将所有电器的插座拔下,逐一插上逐个排查吧。
    2016-12-29 21:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • liudan207
    liudan207 板凳
    地线断掉了
    2016-12-29 16:25:29

    回复 举报