施工现场TN-S系统重复接地线材质选用问题

发布于:2016-12-22 17:16:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ46-2005只是明确指出不得采用铝导体做接地体或地下接地线,那总配箱、分配箱、开关箱从PE端母排到接地极之间的地上线能否用铝线?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 簿易
    簿易 沙发
    beida_energy 发表于 2016-12-23 12:03 主要考虑连接的可靠性,比如使用扁钢都可以,导电性肯定不如铝导线,但其强度大啊,不容易损坏。当然你 …嗯,非常感谢你的意见
    2016-12-23 13:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • 电气非专业
    最好不用铝导体,铝导体容易氧化,造成接触不良
    2016-12-23 12:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2168 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位教双速风机配电管线的选择

今天给同事校核图纸,他的6.5/22KW双速风机是这样配线的(YJV-3X16+YJV-4X16)-SC70。两根电缆共管敷设。他的理由是:同一个回路要共管敷设,共管敷设就要等截面。这样是不是太浪费了。我认为高低速应分别配线,保护线按照大截面选。请教各位,谢谢