土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【小电阻接地系统和消弧线接地系统,PT接线方式不同问题】

【小电阻接地系统和消弧线接地系统,PT接线方式不同问题】

发布于:2016-12-22 10:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近有个10kV配电室的设计图纸,在讨论的时候 有单位提出来小电阻接地系统和消弧线圈接地系统的PT设计接线方式应该不同,不应该用开口三角接线方式,一直找不到依据。希望能大家能给讲讲 。
快照1.jpg

快照1.jpg

  • qq_1446022247467
    采用中性点经消弧线圈接地的方式,在系统故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带故障运行2小时。

    中性点经电阻接地方式,该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压有一定的优越性。在中性点经电阻接地方式中,电阻值一般较小,在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,可有的控制在100A左右,通过接地电流来启动零序保护动作,切出故障线路。
    2016-12-22 10:56:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

改变直流电磁铁衔铁的间隙为何能改变电流的大小?

电磁式振动给料机,振动线圈由半波整流可控硅供电,控制可控硅的导通角可控制电流大小。增大衔铁间隙,为何也能增大电流?

回帖成功

经验值 +10