土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小小新人,满是疑问,配电箱中的双电源一般什么时候用到?

小小新人,满是疑问,配电箱中的双电源一般什么时候用到?

发布于:2016-12-21 15:45:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中双电源下方的断路器为什么是塑壳的?
高分段的微型断路器难道不行吗?
QQ截图20161221150149.png

QQ截图20161221150149.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2016-12-26 17:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • 龙门之桐
    龙门之桐 板凳
    本帖最后由 龙门之桐 于 2016-12-26 16:01 编辑

    要说原因的话,可能是因为微断参数不可调,延时脱扣不可调,且少见漏电报警不脱扣的型号。而塑壳的没这些毛病,容错率比微断高。
    2016-12-26 15:51:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气工程师要知道的“电能计量工作中的各种周期”

关于电能表的轮换周期,《机电式交流电能表》JJG307-2006是这样规定的; 1、运行中的三相有、无功电能表轮换周期不超过6年; 2、磁力轴承和双宝石轴承单相电能表轮换周期不超过15年; 3、其他单相电能表轮换周期不超过10年; 两本规程好像有不同一的地方;